1. Принцип на работа
Решението го користи екранот COF DMG80480F070_01WTR, кој го користи чипот T5L како главна контрола за примање и обработка на податоците за водоснабдувањето собрани од сензорите, го придвижува LCD екранот за прикажување податоци и го контролира инверторот за да ја прилагоди брзината на моторот на пумпата за да постигне постојан и стабилен ефект на водоснабдителниот систем.Има ненормални функции за предупредување и поставување на довод на вода за споделување време.
2. Дизајн на шема
(1) Блок-дијаграм на шема
(2) Хардверски блок дијаграм
(3) Дизајн на интерфејс DGUS GUI
(4) Дизајн на кола
1.АД
Главно собира конвенционални сензори од 4-20MA/0-5V, го конвертира типот на напон-струја во 0-3V и по пресметката на АД може да се добиесоодветните сензорски податоци.
Референтен код од АД
2.ДА
Pwm се користи за контрола на аналогниот напон и излегува контролен сигнал од 0-10V преку оп-засилувачот.
Шема за откривање на еднонасочна струја
Шема на хардвер DC
Референтен код за DC
3.IO влезен дел
Главно влезовите на оптоспојувачот, T5L ги детектира соодветните промени на нивоата.
IO хардверска шема
IO Влезен референтен код
4.IO излез
Главниот IO Дарлингтон транзистор излегува со контролни релеи, а IO ги контролира високите и ниските нивоа.
Реле Хардвер Шема
Референтен код за реле
5.RTC
RX8130, 2-жична комуникација.
Хардверска шема на RTC
Референтен код на RTC
6.485
Главно користете хардвер за контрола на пиновите за испраќање и примање.
485 Хардверска шема
7.PID
Главно се користи позициониот PID алгоритам, излезот е ограничен, обрнете внимание на заситеноста на интегралниот термин, а резултатот е да се контролира аналогниот напон за PWM.
8.Други кодови
Автоматско поставување на почетниот притисок според времето.
Време на објавување: 30-11-2022 година